Ventilasjon i Tavlerom

Spurt 8:22 - 31.8.2018 av Helge Høybjør|Siste svar 9:01 - 31.8.2018 av Hans Olav Arnesen

Helge Høybjør

Finnes det noe krav til ventilasjon i et tavlerom. Avtrekk eller innblåsing og event. krav til maks temperatur i rommet

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 9:01 - 31.8.2018

Krav til driftsforhold for lavspenningstavler er gitt i kapittel 7 i NEK 439 A.

Her er maksimal temperatur definert til + 40 grader C, med en maksimal gjennomsnittstemperatur over en periode på 24 timer ikke over 35 grader C.

Behov for ventilasjon avhenger av hva som er nødvendig for å ivareta krav til normale driftsforhold. I tillegg til temperatur vil dette også omfatte fuktighet og forurensning.