Ventilasjon/ maskin med integrert fordeling, hovedkurs eller forbrukerkurs.

Spurt 8:47 - 28.6.2021 av Petter|Siste svar 5:07 - 30.6.2021 av Hans Olav Arnesen

Petter

Vil stiger til et ventilasjons aggregat (eller annen maskin) med integrert fordeling defineres som en hovedkurs eller forbrukerkurs?

Spørsmål i forbindelse med kjent problematikk rundt frekvensomformere og lekasjestrømmer. Diskusjon rundt nødvendigheten av en jordfeilvarsler på aktuell kurs (IT-nett) i forbindelse med å kutte ut jordfeilbryter.

Hvilke ansvar vil installatør ha for at "fordeling" i ventilasjonsaggregat har nødvendig sikkerhet mot elektrisk sjokk om man definerer dette som en hovedkurs? Maskin er levert iht maskin direktivet.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

JHS

Postet 12:05 - 28.6.2021

Kommer ann på definisjonen.

Det normale er at hele ventilasjonsaggregatet anses som en maskin. Dette skal defineres av ventilasjonsfirma eller evt. byggherre

Når det regnes som en maskin vil grensesnittet være der kabelen koblet til i ventilasjonsskapet; og blir dermed en forbrukskurs.

Petter

Postet 12:47 - 28.6.2021

Enig.

Har du sett dette diskutert/konkludert i elsikkerhet eller NEK komiteens forum?

JHS

Postet 11:13 - 29.6.2021

Det har vært et omdiskutert tema rundt maskiner og samsvarserklæringer, grensesnitt når man utfører elkontroll.

Fremkommer i maskinforskriften hva som omtales som maskin, og opp til leverandør/byggherre hvordan de ønsker dette utført.

Spørsmålet dukket opp ifbm. hvilke forskrifter og normer en legger til grunn.

Men, så snart man legger opp kurser til stikkontakter fra ventilasjonstavle beregnet for annet bruk regnes det som en fordelingstavle.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:07 - 30.6.2021
Instructor contact card

Du bør lese avklaring på side 7 og 8 i Elsikkerhet 73; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/73.pdf.

Det er også vesentlig å huske på at minimumsløsning i IT-nett, for beskyttelse mot elektrisk sjokk ved automatisk utkobling, er isolasjonsovervåking når 1. jordfeil ikke kobles ut (ref. avsnitt 411.6 i NEK 400:2018).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.