Ventilasjonsrom

Spurt 8:13 - 19.6.2012 av Truls|Siste svar 7:13 - 29.6.2012 av toft

Truls

Hei! Har hatt konsulentbesøk i dag, vi har brukt PVC rør ned til komponenter i ventilasjonsrom.
Dette godtok ikke konsulent, som krevde stålrør ned til komponenter.
Hva er deres mening?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 5:49 - 20.6.2012
Her er det begrunnelsen til konsulenten som er avgjørende. Hvis dette er begrunnet med mulige mekaniske påkjenninger, så er dette en vurdering vedkommende har gjort ut i fra kjennskap til aktuelle påkjenninger i ventilasjonsrommet. Dette skal i så fall fremgå av underlaget fra prosjekterende.

toft

Postet 7:13 - 29.6.2012
dersom det står i spesifikasjonen at det skal være stålrør så må du bruke det. Hvis ikke det står i speken eller det ikke er mekanisk påkjenning er dette merarbeid, da må du selfølgelig ha ekstra betalt.