hei, har en dobbel gulvtavle med store frekvensomformere og annet som avgir mye varme. Er jo branntettet rundt kabler inn til tavle. Men hvordan event få på ventil og vifte på en slik tavle. Spesialtstyr som lukker seg ved brann? Eller hva sier forskriftene.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
rettelse: Ventilere
Dette avhenger av om tavlen er egen branncelle eller ikke.
Hvis ikke kan det lages ventilasjonsåpninger oppe og nede i tavlefront, så lenge disse tilfredsstiller aktuelt krav til IP-grad (IP2XB for sakkyndige og instruerte, eller IP2XC for usakkyndige).
Du bør avklare med tavleleverandøren, eller en annen tavleprodusent dere har kontakt med.
Er tavlen egen branncelle må løsning avklares med tavleprodusent.