hei, har en dobbel gulvtavle med store frekvensomformere og annet som avgir mye varme. Er jo branntettet rundt kabler inn til tavle. Men hvordan event få på ventil og vifte på en slik tavle. Spesialtstyr som lukker seg ved brann? Eller hva sier forskriftene.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

JON KROKEN

Postet 13:12 - 18.8.2020

rettelse: Ventilere

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:13 - 19.8.2020
Instructor contact card

Dette avhenger av om tavlen er egen branncelle eller ikke.

Hvis ikke kan det lages ventilasjonsåpninger oppe og nede i tavlefront, så lenge disse tilfredsstiller aktuelt krav til IP-grad (IP2XB for sakkyndige og instruerte, eller IP2XC for usakkyndige).

Du bør avklare med tavleleverandøren, eller en annen tavleprodusent dere har kontakt med.

Er tavlen egen branncelle må løsning avklares med tavleprodusent.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.