Verdier

Spurt 15:22 - 22.3.2021 av Lærling|Siste svar 16:37 - 23.3.2021 av Lærling

Lærling

Hei

er det mulig å få en oppklaring av de ulike verdiene, i1, i2, i4 og i5. Jeg skal prøve å forklare det jeg har skjønt og gjerne kommenter om det er riktig eller om jeg er helt på bærtur

Det jeg har skjønt er at

I1 verdi er hvor lenge du kan belaste sikringen i 1 time uten at vernet løser ut. Feks en 16A sikring B karakteristikk med i1 verdi på 1,13=18,08A. Betyr dette at vernet skal tåle 18,08A i en time uten å ryke? Hvorfor er denne verdien egentlig viktig? jeg vil jo kunne belaste vernet mitt med 19 amper i en time uten at vernet skal koble ut, ettersom i2 verdien er på 23,2? så hvorfor er det med 18,08 viktig?

I2 verdi er den strømmen som skal garantere at vernet kobler ut innen en time. Feks en 16A B karakteristikk med i2 verdi på 1,45 kan belastes med 23,2 i en time fro at vernet skal koble ut. Så hvis vernet blir belastet på 23,2 i over time så vil den koble ut etter 60minutter. Så hvis det går den strømmen over 1 time så skal vernet løse ut på 60min og 1sekund?

I4 Verdi handler om den strømmen du kan ha uten at vernet skal løse ut momentant. Feks hvis en motor har en startstrøm som er 3,4 ganger høyere enn In må man forsikre seg om at I4 verdien er høyere enn den slik at vernet ikke kobler ut momentant. feks hvis en 5Amper sikring har en startstrøm på 4 ganger høyere når den starter så må i4 være høyere enn dette. altså 5Ax4=20A i4 verdi på C karakter =5x5=25. 20A<25

I5 verdi handler om hvor stor startstrøm vernet garantert skal løse ut på. Hvis ik2pmin er 100 amper så må man forsikre at i5 er mindre enn ik2pmin for å garantere utkobling på 0,1 sekunder.

Er jeg på riktig spor eller helt på bærtur. Ta gjerne med eksempler hvis du skal rette på noe :)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Joakim

Postet 17:00 - 22.3.2021

Synes du har god kontroll. i1 brukes ikke til så mye, er jo som du sier bare hvor mye vernet tåler garantert i en time. Når det gjelder i2 så så er den hva vernet SKAL løse ut etter maks 1 time. Men det betyr ikke nødvendigvis at sikringen holder 1 time med denne strømmen. Det kan like gjerne være at vernet løser ut på 1.3x IN etter ett kvarter eller 1.4x IN etter en halvtime.

I4 er som du sier den elektromagnetiske delen som er relevant for startstrøm. Altså den må være høyere enn den momentane startstrømmen.

I5 er mest relevant for kortslutningstrømmen ik2pmin og ik1pmin (og ikjpmin der kursen ikke har jordfeilbryter og man må ta hensyn til "tenkt identisk kurs", og impedans da blir ca doblet)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:00 - 23.3.2021
Instructor contact card

Som Joakim skriver har du (trådstarter) skjønt det meste om dette emnet.

For verdier mellom I1 og I2 vet vi ikke hva som skjer. For verdier lavere enn I1 er vi sikre på at vernet ikke løser ut, og for verdier høyere enn I2 er vi sikre på at vernet løser ut. For et 10 A vern med B-karakteristikk er det altså garantert at strømmer inntil 11,3 A aldri vil medføre utkobling av vernet, mens strømmer over 14,5 A garantert gir utkobling i løpet av 1 time (for noen vern gjelder 2 timer).

Lærling

Postet 12:42 - 23.3.2021

Hei

takk for svar Joakim og Hans Olav!

Så det du sier der om at verdier mellom i1 og i2 er ikke helt sikre. Feks hvis vi tar eksemplet ditt med en 10A så vil aldri vernet koble ut på 11.3 amper. Men strømmer over 14,5A garantert vil gi utkobling i løpet av 1 time. Betyr dette at vernet kan koble ut mellom i1 og i2 verdien? Altså at vernet kan koble ut med feks belastning mellom 11.3 amper og 14,5?

Joakim

Postet 12:44 - 23.3.2021

Korrekt

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:46 - 23.3.2021
Instructor contact card

Hei

takk for svar Joakim og Hans Olav!

Så det du sier der om at verdier mellom i1 og i2 er ikke helt sikre. Feks hvis vi tar eksemplet ditt med en 10A så vil aldri vernet koble ut på 11.3 amper. Men strømmer over 14,5A garantert vil gi utkobling i løpet av 1 time. Betyr dette at vernet kan koble ut mellom i1 og i2 verdien? Altså at vernet kan koble ut med feks belastning mellom 11.3 amper og 14,5?

Du har rett. I området mellom I1 og I2 vet vi ikke hvor lang utkoblingstiden til vernet blir.I2 er (som Joakim beskrev) mest relevant. Vi dokumenterer i henhold til garantert utkobling.

Lærling

Postet 16:37 - 23.3.2021

Takker og bukker :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.