Verifikasjon av nytt anlegg

Spurt 8:52 - 11.9.2020 av Elektriker123|Siste svar 12:48 - 21.9.2020 av JHS

Elektriker123

Dette er vel ikke direkte relatert mot norm, men håper på en avklaring.

Z-Line og Z-Loop - hva er den eksakte forskjellen her?

Jeg vet vi måler kortslutningsstrøm med Z-Line, men kan vi også gjøre dette med Z-Loop?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Per

Postet 9:36 - 12.9.2020

Her kunne du nok brukt Google til å søke.

Z-line Kortslutningsmåling mellom fase/fase i IT/TT og TN-nett

ZLoop Kortslutningsmåling mellom fase og PE beskyttelsesleder i 400V TN-nett.

RLoop Kortslutningsmåling og sløyfeimpedanse Mellom Null-leder og PE- leder i et 400V TN-nett.

Elektriker123

Postet 7:31 - 18.9.2020

Takk for svar. Men hvorfor får man forskjellig resultat om man måler Z-Line og Z-Loop på et TN nett?

Normen krever vel måling av Z-line, men hva trenger vi da Z-loop for?

Per

Postet 8:35 - 18.9.2020

En fordel om du legger ved resultatene du får!

JHS

Postet 12:48 - 21.9.2020

Med eurotester: Z-line måler fase-fase evt. Fase-N), mens z-loop måler fase-jord. (På shuko testplugg)Med mindre du bruker løse målepinner vil du dermed måle to forskjellige verdier på de to målingene

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.