Verifisiering av jordingssystem

Spurt 14:29 - 12.1.2022 av m.k|Siste svar 6:58 - 13.1.2022 av Hans Olav Arnesen

m.k

I gammelt bygg (1990) som har IT-anlegg med ringjord på 25mm2 og nyere bygg fra 2004 som har TN- anlegg ligger det en ringjord på 25mm2.

Hvilke krav stilles til jordingssystemet og overgangsmotstanden for de to systemene og hvordan verifisere det mot da FEB 88 og Nek:400:2002?

jeg har lite kunnskap om disse bøkene og tar gjerne tips.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:58 - 13.1.2022
Instructor contact card

For gammelt bygg gjelder § 406 i FEB 1988: Maksimal berøringsspenning er 50 volt. Alternativt hurtig og automatisk utkobling, det vil si jordfeilvern.

For bygg fra 2004 er det ikke krav til overgangsmotstand for jordelektrode.