vern av stikkledning

Spurt 16:15 - 29.6.2014 av mont|Siste svar 12:04 - 1.7.2014 av Forumleder

mont

Hvem har ansvaret for overbelastningbeskyttelse av stikkledning? I et tilfelle la el-verket en 3G240 PEX kabel etter at vi hadde oppgitt overbelastningsvern til 315 A. Strømføringsevnen til denne forlagt i jord er 290A
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:04 - 1.7.2014
I veiledningen til § 10 i FEL står det bl.a. følgende: For forlegning av kabler henvises også til NEN 62.75 Kraftkabler - belastningstabeller.

Denne normen benyttes av elverkene, og en 3G240 PEX-isolert kabel med aluminiumsledere, forlagt i jord, har en strømføringsevne på 435 A.