Hei,

Skal montere inn en 230/400 trafo 125KVA.

Tenker å montere effektbryter foran trafo iht. leverandørens anbefalinger om størrelse iht. startstrøm.

Men trenger man utkobling på jordfeil på primærsiden, og trengs det egen effektbryter på sekundærsiden?

Fra sekundærside går det egen stigekabel som skal gå direkte til en styretavle for et kuldeanlegg

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Postet 11:49 - 30.1.2017

Krav til jordfeilvern i IT-systemer er gitt i avsnitt 411.6 i NEK 400, og avhenger av om installasjonen er tilknytta et allment nett eller ikke:

411.6.1.01; tilknytta allment nett: Må i praksis ha jordfeilvern.411.6.1.02; adskilt fra allment nett (egen trafo): Må som minimum overvåkes.

Behov for egen effektbryter på sekundærsiden må vurderes (beregnes) i hvert enkelt tilfelle. Det avgjørende her er om effektbryteren på primærsiden løser ut ved en feil (kortslutning/overstrøm) på sekundærsiden.

ump

Postet 16:57 - 30.1.2017

Krav til jordfeilvern i IT-systemer er gitt i avsnitt 411.6 i NEK 400, og avhenger av om installasjonen er tilknytta et allment nett eller ikke:

411.6.1.01; tilknytta allment nett: Må i praksis ha jordfeilvern.411.6.1.02; adskilt fra allment nett (egen trafo): Må som minimum overvåkes.

Behov for egen effektbryter på sekundærsiden må vurderes (beregnes) i hvert enkelt tilfelle. Det avgjørende her er om effektbryteren på primærsiden løser ut ved en feil (kortslutning/overstrøm) på sekundærsiden.

så en kan måle kortsluttningsverdiene på sekudærsiden og bruke disse målingene for og sjekke om vernet før trafo løser ut

esmokra

Postet 11:54 - 1.2.2017

De kan beregnes.

Har akkurat lagt et anlegg inn i febdok. Sleit med lange utkoblingstider. Løsningen ble vern rett etter trafo. Trafo tåler ikkje stå med kortslutning lenger enn 2 sek.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.