Vern for ikke sakkyndig betjening

Spurt 9:34 - 24.8.2014 av Borgar|Siste svar 5:44 - 26.8.2014 av Forumleder

Borgar

Kan det benyttes en effektbryter testet etter NEK EN 60947-2 som Overbelastningsvern, plassert i hovedtavle for ikke sakkyndig betjening.?

Jeg prøver å tyde 810.53.01 og tyder slik at dette vernet må være maks 250 A og at det IKKE trenger å være i samsvar med normene listet opp siden det ikke er til utgående kurser beregnet til ledningsbeskyttelse. Dette vernet er jo O-vern for inntakskabel, målersløyfe og interne forbindelser før samleskinne i hovedtavla
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Borgar

Postet 16:13 - 24.8.2014
Ser nå i siste avsnitt i 810.53.01 at for innkommende vern som ikke er i samsvar med disse normene skal kreve bruk av verktøy eller nøkkel eller ha advarselsskilt for sakkyndig eller instruert personell.

Så da kan det vel benyttes et slikt vern bare det plasseres et advarselsskilt der om at GJENINKOBLING av utkoblet vern bare skal foretas av sakkyndig eller instruert personell?

Da Nekken har satt en grense på 250A for innkommende vern så lurer jeg på om noen har vært borti så store vern som er i samsvar med noen av disse normene og dermed kan betjenes av ikke sakkyndige?

Forumleder

Postet 5:44 - 26.8.2014
Schneider (og andre leverandører) leverer vern for usakkyndig betjening inntil 125 A.

Har saksa følgende underlag fra Schneider Electric sin hjemmeside:
Automatsikringer C120 H har et stort anvendelsesområde fra 63 - 125 A. Den er godkjent med bryteevne etter både EN 60898 og EN 60947-2, og kan derfor benyttes i anlegg både for usakkyndig og sakkyndig betjening.
Leveres som 1P, 2P, 3P og 4P. Polbredde 27 mm.
?Merkestrøm (In): 63 - 125 A.
?Utløserkurver EN 60898: B, C og D-kurve
?Bryteevne EN 60898: 15 kA ved 230/400 V.
?Bryteevne EN 60947-2: 30 kA ved 230 V, 15 kA ved 400 V og 10 kA ved 440 V. (Bryteevne gjelder for 2p, 3p og 4p. For 1p bryteevne se katalogside).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.