Fra NEK 400:2006/2010/2014/2018 har det vært krav om beskyttelse av faseledere (NEK 400-4-43).
Sikringer med vern i den ene fasen i et IT-nett er ikke i samsvar med NEK 400. Sikring på bilde kan kun benyttes i TN-nett med gitte krav.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei. Er dette et spørsmål? Vern 1+N er ikke tillatt benyttet i et TN spenningssystem.
Hei. Ja. Det var med et bilde, men ser at dette kom ikke med i innlegget.
For å formulere det enkelt... Det er ikke lov å benytte jordfeilautomater som er 1+N i et IT nett?
Hei. Er dette et spørsmål? Vern 1+N er ikke tillatt benyttet i et TN spenningssystem.
Hei igjen
«mente ikke tillatt i IT spenningssystem«
Hei. Ja. Det var med et bilde, men ser at dette kom ikke med i innlegget.
For å formulere det enkelt... Det er ikke lov å benytte jordfeilautomater som er 1+N i et IT nett?
Ja. Du kan benytte 1+N kun i TN spenningsystem. Jordfeilautomater med vern i begge faser kan benyttes både i IT og TN.
Det er dessuten en sterk anbefaling om å ikke benytte 1+N i TN-installasjoner i Norge, om det ikke er jordfeilvern på kursen.
Følgende er beskrevet i avsnitt 431.4.3.1 i NEK 400:2018:VEILEDNING 1 - I énfase TN-systemer anbefales det sterkt å benytte topolt overbelastningsvern hvor både faseleder og nøytralleder beskyttes og kobles inn og ut samtidig. Dette gjelder ikke dersom kursen er beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern.