Vern UPS

Spurt 21:26 - 10.4.2014 av Borgar Hammervold|Siste svar 7:46 - 21.4.2014 av Forumleder

Borgar Hammervold

For at UPS-ens statiske switch skal tåle en kortslutning er det ofte nødvendig å sikre UPS-en med Høyeffektsikringer type GL for at vernets gjennomslupne energi skal bli tilstrekkelig lav for den statiske switchen. I IT-anlegg hvor det ikke er krav til utkobling ved 1. jordfeil, må dette vernet frakoble alle spenningsførende ledere ved 2. jordfeil(NEK 400.531.1.3). Dette vernet tilfredstiller ikke dette kravet. En mulighet er å dobbeltisolere hele anlegget men det er ikke alltid så enkelt. Er det da andre måter å gjøre dette på? Hvorfor er det krav til frakobling av alle spenningsførende ledere?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 8:18 - 16.4.2014
Du kan benytte jordfeilvern på kursen.

Kravet i avsnitt 531.1.3 skal sikre at det ikke blir stående jordfeil i kretsen.

Borgar

Postet 16:42 - 17.4.2014
Dette er et anlegg galvanisk adskilt fra det allmenne nett og tilfredstiller krav til at det ikke er nødvendig/ønskelig med utkobling av en 1. jordfeil. Det er mulig å installere jordfeilvern som kun skal bryte 2. jordfeil hvis denne feilen oppstår på en annen kurs. I dette tilfellet dreier det seg om vern av en stiger og 2. jordfeil på denne vil være som en 2 polet kortslutning som vil bli brutt av GL vernet.

Da kan man vel ikke dokumentere allpolig brudd ved 2. jordfeil?

Finnes det vern for NH-patroner med utløsemekanisme som bryter alle faser?

Forumleder

Postet 7:46 - 21.4.2014
Kravet er allpolig utkobling ved jordfeil nummer 2.

Kan dokumenteres ved utkobling av overstrømsvern (effektbryter) eller jordfeilvern.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.