Noe jeg vil forsikre meg om i forhold til fagprøven her nå:
Når vernets bryteevne er lik Ik maks oppgitt fra E-verket, skal det da dokumenteres noe om hvor mye vernet tåler over tid eller er det greit i og med at vernets bryteevne skal være lik/større enn Ikmaks?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er greit.
Et vern vil ikke tåle en slik belastning over tid.
Men det som vil skje når en får en maksstrøm, er at man får utkobling med en gang. Så det blir da på en måte snakk om øyeblikksverdi.
Men det trenger du ikke å tenke på. Bare pass på at den ikke er større.
Aktuell dokumentasjon på at avsnitt 434.5.1 i NEK 400:2014 (431.5.2 i NEK 400:2018) er ivaretatt, er nettopp Ikmaks oppgitt fra netteier, samt bryteevne for vernet.