Noe jeg vil forsikre meg om i forhold til fagprøven her nå:

Når vernets bryteevne er lik Ik maks oppgitt fra E-verket, skal det da dokumenteres noe om hvor mye vernet tåler over tid eller er det greit i og med at vernets bryteevne skal være lik/større enn Ikmaks?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

ok

Postet 11:26 - 8.6.2018

Det er greit.

Eltel

Postet 12:28 - 8.6.2018

Et vern vil ikke tåle en slik belastning over tid.

Men det som vil skje når en får en maksstrøm, er at man får utkobling med en gang. Så det blir da på en måte snakk om øyeblikksverdi.

Men det trenger du ikke å tenke på. Bare pass på at den ikke er større.

Hans Olav Arnesen

Postet 13:39 - 8.6.2018

Aktuell dokumentasjon på at avsnitt 434.5.1 i NEK 400:2014 (431.5.2 i NEK 400:2018) er ivaretatt, er nettopp Ikmaks oppgitt fra netteier, samt bryteevne for vernet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.