Hei, hva er kravet til verneutstyr i batterirom der de gamle syrefylte er byttet ut med nye gele-batterier ?
Tenker på hjelpespenningsanlegg 220V=, 110V=, 48 og 24V= i trafostajoner reg.nett.
Er det samme krav til hansker, briller, forkle og øyeskyllevann ?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
All bruk av verneutstyr er risikobasert i henhold til FSE § 10.
Det er ingen tvil om at sannsynligheten for syresprut er mindre ved ventilregulerte (lukka) gelébatterier enn ved friventilerte batterier. Det er uansett en viss risiko for lekkasje, og mulighet for syresprut, også fra gelébatterier.Det er opp til eier av anlegg, ved driftsansvarlig, samt faglig ansvarlig der elektropersonell er ansatt, å tilrettelegge for sikkert arbeid gjennom eget IK-system. Relevante instrukser/rutiner/prosedyrer for sikkert arbeid, relatert til både elektrisk og ikke elektrisk fare, skal inngå i virksomhetens IK-system.
Det er dessuten viktig å huske på mulig eksplosjonsfare, lysbuefare og berøringsfare i batterianlegg. Alt arbeid vil normalt foregå AUS, og som et risikoreduserende tiltak bør det være minst 2 personer som deltar i arbeidet.
Takk for svar, jeg sjekker i mot ansvarlig driftsleder om det er utarbeidet noen egen instruks på dette
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.