Verneutstyr/bekledning

Spurt 6:46 - 28.3.2009 av Ula|Siste svar 8:24 - 7.10.2014 av NULL

Ula

Hei!
Det pågår ein diskusjon på avdelingen om det eksisterer eit forbud mot at elektrikere kan ha metallisk glidelås i kjeledressen sin.
Er det slik at ihht FSE så skal glidelåsen vere i plast?

Mvh
Ula elektro
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 6:43 - 1.4.2009
I FSE §7 Overordnet planlegging finner du kravet. Der står det: I enhver virksomhet skal det være et system for overordnet planlegging. I veiledningen sti §7 står det videre: Overordnet planlegging skal minst omfatte d)tilrettelegging i forbindelse med anskaffelse, bruk, oppbevaring, kontroll og vedlikehold av verneutstyr og annet sikkerhetsutstyr.

I tillegg E i brukerguiden står det:

Elektrisk isolerende beskyttelsesklær for bruk i lavspenningsinstallasjoner NEK EN 50286 dekker beskyttelsesklær for bruk av sakkyndige personer i anlegg med nominell spenning opp til og med 500V ac og 750 V dc og setter krav til utforming, størrelse, vekt, flammespredning, styrke, vanngjennomtregning og elektrisk holdfasthet.

Andre normer er EN 531.
Kontakt en eller flere av arbeidstøyleverandørene for mer informasjon om deres arbeidstøy og ta en risikovurdering på hva slags tøy dere trenger ut fra de arbeidsoppdragene dere har.

Det som er uheldig med metall glidlåser og knapper er at de kan forårsake kortslutning ved arbeid nær ved eller på spenningssatte deler. Da særlig hvis jakken ikke er knappet igjen eller glidlåsen er lukket.

Tidligere link om temaet i Trainors fagforum

jhs

Postet 12:19 - 6.10.2014
Må bare kommentere siste avsnitt om metall inntil kroppen.
Grunnen til at dette ikke skal benyttes er at ved lysbue eller større strømgjennomgang vil disse potensielt utvikle ekstrem varme og må da gjerne opereres ut... nå har jeg ikke referanser til dette, men det har vært et tema på de fleste fse kurs jeg har hatt opp gjennom årene.

Forumleder

Postet 12:25 - 6.10.2014
Enig, metall leder varme svært godt.

NULL

Postet 8:24 - 7.10.2014
Viser for øvrig også til Elsikkerhet 82

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.