Hei MA. Gammel tråd dette her, men uansett...
Har du tilsvarende verdier for G-automat (80-tallet)?
Har du eventuell link til der du har funnet denne infoen?
For automat til og med 32 A med G-karakteristikk er: I1 = 1,05 x In, I2 = 1,35 x In, I4 = 7 x In og I5 = 10 x In.
For automat til og med 32 A med G-karakteristikk er: I1 = 1,05 x In, I2 = 1,35 x In, I4 = 7 x In og I5 = 10 x In.
Takker :-)