Vernkarakteristikk L-automater

Spurt 18:09 - 1.12.2013 av harald|Siste svar 7:04 - 3.6.2016 av Toro

harald

Hei
Jeg finner ikke karakteristikker for L-sikringer (10A og 16A automater installert 80-tallet), noen som har dette? Spesielt I1/I2.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

harald

Postet 18:12 - 1.12.2013
I dette tilfelle fabrikat GEA, type HS68

Forumleder

Postet 9:58 - 3.12.2013
L-karakteristikk ble levert i henhold til normen DIN VDE 0 641/6.78, CEE publikasjon nr. 19.

10 A: I1 = 1,5 x IN og I2 = 1,9 x IN
16 A: I1 = 1,4 x IN og I2 = 1,75 x IN

Dette er for øvrig samme kriterier for termisk utkobling som patronssikringer benyttet i UZ-elementer har.

Harald

Postet 22:05 - 3.12.2013
Fint, takk for tilbakemeldingen:-)

MA

Postet 17:09 - 6.12.2013
Er klar over at ingen spurte om det men I5 verdi for momentan utkobling på en L sikring er også sikkert interessant for mange og den er IN x 5,25 inntil 10 A IN x 4,9 for 16 A, startstrømmen er hhv. 2,6 og 3,36 altså er L det samme som B karakteristikk med tanke på momentan mens den er lik UZ med tanke på overbelastning.

Toro

Postet 12:06 - 24.5.2016
Er klar over at ingen spurte om det men I5 verdi for momentan utkobling på en L sikring er også sikkert interessant for mange og den er IN x 5,25 inntil 10 A IN x 4,9 for 16 A, startstrømmen er hhv. 2,6 og 3,36 altså er L det samme som B karakteristikk med tanke på momentan mens den er lik UZ med tanke på overbelastning.

Hei MA. Gammel tråd dette her, men uansett...

Har du tilsvarende verdier for G-automat (80-tallet)?

Har du eventuell link til der du har funnet denne infoen?

Hans Olav Arnesen

Postet 12:24 - 26.5.2016

For automat til og med 32 A med G-karakteristikk er: I1 = 1,05 x In, I2 = 1,35 x In, I4 = 7 x In og I5 = 10 x In.

Toro

Postet 7:04 - 3.6.2016

For automat til og med 32 A med G-karakteristikk er: I1 = 1,05 x In, I2 = 1,35 x In, I4 = 7 x In og I5 = 10 x In.

Takker :-)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.