Hva er lengste utløsningstid for vern på en stikkontakt kurs hvor almuen kan koble til utstyr.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 12:39 - 12.1.2013
Fase jord feil er 0,4 sekunder iht norm 41 tabell 41 A i NEK 400 når det gjelder fase fase sjekker vi at det løser ut momentant dvs under kortvarighet 0,1 sekund men dette med denne tiden er ikke et krav i NEK 400 fordi kravet er kort fortalt for fase fase feil at energien i kortslutningstid skal overskride kabel sin tåleevne ref norm 43

Trikker

Postet 14:21 - 12.1.2013
Takker for svar!