Jeg skal plassere noe testutstyr i et skap som utvikler ca 4 kW varme ved full drift. Utstyret må stå i skap pga kapslingsgraden. Har tenkt å utstyre skapet med vifter som blåser romtemperert luft gjennom skapet. Men jeg lurer på hvor stor luftmengde jeg bør beregne på viftene. Har noen erfaring fra dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

bobb

Postet 12:49 - 29.8.2014
800-1000 kubikk i timen blir bra

Bobb

Postet 11:19 - 1.9.2014
PS

Snakker om tilluft 800-1000 kubikk i timen med 20 grader da altså...

Forumleder

Postet 6:27 - 3.9.2014
Dette må vel avhenge av størrelsen på skapet utstyret er plassert i.

Hvis skapet har et volum på 2 kubikk, så vil 800 kubikk i timen gi et luftskifte på 400, og dette må jo gi en svært høy lufthastighet i skapet.