Hei. Lurer på hvordan man egentlig skal vurdere antall stikkontakter for et gitt areal i en bolig. La oss si at plantegningen sier stue/kjøkken er 40 kvadrat. Av dette utgjør kjøkkeninnredning store deler av veggareal med tilhørende benkeskap og overskap.
40 kvadrat skal gi 10 doble uttak, men la oss si at det er totalt 4 meter med kjøkkenbenk, så vil jo dette iht normen kreve 2 doble stikk over kjøkkenbenken, men, så blir det jo redusert tilgjengelig veggplass som følge av innredningen, slik at de 10 stikkontaktene naturlig nok ikke vil få plass om man ikke setter tett i tett i stua.
Tenker jo at det må jo kunne utvises noe skjønn her også?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du må skille på stue og kjøkken, slik NEK 400 gjør.
Les 823.537.301.2 (stue) og 823.537.301.3 (kjøkken) - og deretter: 823.537.301.1 (generelt).
Tror spesielt du misforstår antall stikk på kjøkken. Her er det ikke noe krav til antall stikk per m2.
Tror også det vil være til hjelp om du begynner med å definere hvilken del av rommet som er kjøkken og hvilken del som er stue.
Les 823.537.301.2 (stue) og 823.537.301.3 (kjøkken) - og deretter: 823.537.301.1 (generelt).
Tror spesielt du misforstår antall stikk på kjøkken. Her er det ikke noe krav til antall stikk per m2.
Tror også det vil være til hjelp om du begynner med å definere hvilken del av rommet som er kjøkken og hvilken del som er stue.
Takk for innspill, og ja som nevnt i mitt første innlegg må det skilles på på stue og kjøkken.