Spurt 20:19 - 7.5.2013 av Fevik|Siste svar 7:26 - 15.5.2013 av Installat

Fevik

Er det slik at VVB skal fastkobles ved skifte av en gammel bereder over til en ny? selv om det er en eksisterende installasjon
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Mont

Postet 21:20 - 7.5.2013
Hvis jobben skal gjøres etter NEK 400:2010, ja.

Skal det gjøres etter eldre normer, så nei.

Mont

Postet 21:21 - 7.5.2013
Merk deg at det kravet i 2010 normen gjelder for beredere over 2kW.

Personlig ville jeg gått for fast tilkobling uansett, men det er da min mening.

Forumleder

Postet 7:20 - 8.5.2013
Bare en liten korreksjon: Kravet gjelder beredere fra og med 2000 W.

Derfor leveres det nå beredere påstemplet 1950 W på merkeskiltet, hvor det ikke er krav til fast tilkobling. Men jeg er enig i at fast tilkobling er den beste løsningen også for mindre beredere.

Bobb

Postet 9:48 - 13.5.2013
Det er bruksanvisningen til utstyret som skal følges...

Mont

Postet 3:38 - 15.5.2013
Så det overstyrer selv NEK400:2010 sitt krav angående bereder over 2kW?

Forumleder

Postet 6:32 - 15.5.2013
NK64 har gitt følgende tolkning (nk64.no):


NK64 har mottatt spørsmål knyttet til fast tilkobling av varmtvannsberedere i samsvar med NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.55.01.

Det blir hevdet at selv om en varmtvannsbereder er merket med 2000 W, så er det reelle effektbehovet lavere enn hva som er angitt som merkeeffekt.

NK64 presiserer at bakgrunnen for kravet i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.55.01 er å redusere branner pga. varmgang i stikkontakter/plugger. Erfaringer viser at dette problemet er størst ved tilkobling av varmtvannsberedere fra 2000 W og oppover, og siden markedet har operert med merkeeffekter på 1500 W, 2000W, 3000 W, ble grensen for fast tilkobling satt til 2000W.
For å tydeliggjøre kravet har NK64 i sitt møte 2011-01-27 vedtatt følgende tolkning knyttet til NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.55.01:

NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.55.01 krever at alle varmtvannsberedere med en effekt på 2000 W eller mer skal fast tilkobles. NK64 legger til grunn at det er varmtvannsberederens merkeeffekt som angitt på berederens merkeskilt som skal legges til grunn for å fastslå om berederen skal fast tilkobles eller ikke.

Installat

Postet 7:26 - 15.5.2013
Legger til at å fjerne plugg og benytte fast tilkobling ikke blir ansett som ett inngrep i utstyret og man påtar seg ikke noe ansvar med tanke på CE merking eller dokumentasjon ved å gjøre en slik endring. Ref elsikkerhet 78

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.