VVB

Spurt 11:57 - 9.5.2014 av LEFFE|Siste svar 5:54 - 12.5.2014 av Forumleder

LEFFE

Hei!

Gammel bereder er koblet direkte og reguleres med god gammeldags reg.bryter for ulike element.Bereder skiftes ut med ny og reg.bryter erstattes med stikkontakt.Bereder er 2000W.Skal ny bereder ihht nek 2010 kobles direkte eller er det ok med stikk. og støpsel.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Elektro

Postet 20:01 - 9.5.2014
Dette mener jeg er vedlikehold av installasjonen dermed kan du bruke stikkontakt. Jeg ville uansett utifra en risikovurdering koblet berederen direkte da gevinsten er høyere utifra tanker om elsikkerhet.

Forumleder

Postet 5:54 - 12.5.2014
Intensjonen til myndighet er at sikkerheten aldri skal svekkes ved endringer. Jeg mener derfor at ny bereder skal ha fast tilkobling.