Spurt 13:27 - 14.11.2014 av Kim|Siste svar 20:57 - 31.1.2017 av Jr

Kim

Hei

Er det forkriftsstridig å benytte skjøteledning som tilførsel til vvb (2kw)? Ledningen er nemlig 0,5meter for kort.Anlegget er fra 80-tallet.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Elektro

Postet 19:02 - 14.11.2014
Nei det er ikke tilatt med skjøteledninger ihht Fel §16 ""egnet til forutsatt bruk"" skjøteledninger er kun for midlertidig nytte.

PS: Ihht dagens norm skal også vvb fast tilkobles eller benyttes 16A industrikontakt da shukostøpsler (vanlige støpsler) faktisk ikke er er laget for å tåle mer en 8-10A kontiuerlig belastning over tid. Ser du på gammle vvb støpsler vil du ofte se svarte kontakter eller smelta deformerte støpsler.

Forumleder

Postet 11:33 - 17.11.2014
Elektro har rett, det er forskriftsstridig å benytte skjøteledning til faste belastninger (kun flyttbare/midlertidige). Og her (2 kW) kan dette absolutt medføre brannfare.

Kim

Postet 13:07 - 17.11.2014
Så her gjelder det samme for oppvaskmaskin, tørk, vaskemaskin(faste belastninger), men ikke mikroovn, brødrister osv(flyttbare.)?

Elektro

Postet 18:27 - 17.11.2014
Dette gjelder alle laster. Skjøteledninger er ment for midlertidig/kortvarig bruk. Bruker du skjøteledning er ikke anlegget egnet til forutsatt bruk som FEL krever det skal være. Ergo forskriftsbrudd.

Forumleder

Postet 19:33 - 17.11.2014
Gjelder også for mikroovn, brødrister og liknende.

Skjøteledning er en akseptabel løsning for kortvarig bruk av utstyr som trekker lav strøm.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) beskriver bruk av skjøteledninger på sin hjemmeside: http://www.dsb.no/nn/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Elektriske-produkter/Bruk-av-elektriske-produkter/Skjoteledninger-og-forgrenere/

Roar

Postet 17:21 - 26.11.2014
Lurte på hvor du finner at man kan bruke en industrikontakt? Kan ikke huske å sett dette beskrevet noe sted. Heller ikke det at utstyr bygget for 16A ikke tåler dette kontinuerlig. Står i hvert fall ikke noe om dette i Elko's fabrikantsærklæring, riktig nok uten at jeg har studert alle normene som er nevnt i ærklæringen. Kunne vært artig å visst hvor du har dette fra :)

Forumleder

Postet 18:04 - 26.11.2014
Det er beskrevet i avsnitt 823.55.01 i NEK 400:2014, at stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309-serien (industrikontakter), kan benyttes for varmtvannsberedere med merkestrøm større enn 1500 W.

Maksimal kontinuerlig belastning for en vanlig kontakt (Schuko-kontakt) bør ikke overstige 8A i henhold til NEK EN 60320.

christian

Postet 20:30 - 31.1.2017

Så man må eventuelt få byttet stikk på den nye vvb og sette opp en industri stikkontakt på veggen 1 fas med 3 stikk? Hvis man får gjort dette er det da lovlig?

Jr

Postet 20:57 - 31.1.2017

I bolig: klippe støpsel og sette industri stikk over 1.5m eller bryter med strekkavlaster eller koblingsboks med sikring som bryter (forutsetter egen kurs ).

Ikke bolig: Ingen krav

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.