Er det noe krav om minste tverrsnitt på kabel til Varmtvannsbereder?
har VVB på 2000W så tenkte jeg bare skulle trekke 1.5mm2. er ca 7 meter fra sikringsskap til VVB
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

olav

Postet 10:54 - 16.12.2014
Det går fint.Husk fast tilkobling ihht NEK 2014.

Forumleder

Postet 19:18 - 16.12.2014
Ja, du kan benytte 1,5 mm2 sikret med 10 A standard B-vern (I2 = 1,45 x In). Jamfør avsnitt 823.433.1 og Tabell 52B-2 i NEK 400:2014.
Det er dessuten krav til jordfeilbryter (kombivern) for ny kurs.

Som Olav skriver, så må du følge avsnitt 823.55.01 for tilkobling av varmtvannsberederen. Dette medfører fast tilkobling, eller industrikontakt/plugg (ikke tillatt med standard 16 A stikkontakt/plugg, Schuko-kontakt).

Per Knutsen

Postet 22:31 - 14.1.2015
Er ok med vanlig stikk hvis bereder er under 2000W.

Forumleder

Postet 7:46 - 15.1.2015
Nå gjelder kravet for varmtvannsberedere med merkeeffekt > 1500 W.

Per Knutsen

Postet 7:53 - 20.1.2015
Ok. Er dette nytt fra 2014? NEK 2010 sa 2000W (?)

Forumleder

Postet 18:06 - 21.1.2015
Riktig

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.