VVB

Spurt 15:35 - 8.2.2023 av Torakel|Siste svar 19:44 - 8.2.2023 av Hans Olav Arnesen

Torakel

Gjelder kravet om fast tilkobling eller industristikk for VVB bare i bolig? Så hvis man for eksempel setter opp en ny 2000W VVB med ny kurs til personalavdelingen i en dagligvarebutikk, så kan man plugge den i en shuko kontakt dersom produsenten leverer berederen med et støpsel?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 19:44 - 8.2.2023
Instructor contact card
Kravet gjelder kun for bolig, men lurt å følge andre steder også.

NEK 400:2022, avsnitt 823.55.301 Varmtvannsberedere med merkeeffekt > 1500 W skal være fast tilkoblet, eller tilkoblet via en stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309-serien.