Skal ordne fast tilkobling til en bereder på 1500W. Er det nødvendig å bytte kabel til berederen med en PR-kabel eller er det tilstrekkelig å klippe støpselet og montere i en boks med strekkavlastning?Såvidt jeg har forstått er problemet varmegang i selve støpselet, ikke kabelen i seg selv?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Se NEK 400:2018 823.55.101
Ingen krav til fast montasje på bereder 1500w. Kravet er 1501 w og oppover.. Men uansett, klipp av støpsel og koble den direkte.
Du har allerede fått gode svar.
På beredere med effekt > 1500 W kan man velge mellom fast tilkobling, eller industrikontakt plassert utenfor rekkevidde for barn.
Fast tilkobling kan utføres med tilførsel koblet direkte til VVB, eller ved å kutte støpselet og koble bevegelig ledning til koblingsboks med strekkavlastning.