På vårt industrianlegg så har vi et stort belysningsanlegg som omfatter ca 1500 36W lysrørarmaturer.

Disse har seksjonsvis gjennomgående tilførsel i koblingsboks og firmaet som monterte dette benyttet wagoklemmer. Da vi arbeidet i tandem med dem så benyttet derimot vi torix.

I ettertid så har jeg de siste månedene feilsøkt meg frem til kortslutning etter kortslutning etter kortslutning og flere brudd og alvorlige jordfeil. Brente kabler og bokser og wagoklemmer som er forkullet. En renholdsarbeider så til og med en av boksene stå og brenne om natta og kuttet tilførselskabelen med en saks og slukket brannen og avverget en brann. Og dette var kun i de koblingsboksene med wagoklemmer.

Kursene for hver seksjon er på 10A hver og det er benyttet entrådet leder (PR kabel).

Spørsmålet mitt er; er virkelig wagoklemmer trygge å bruke? Er det flere som opplever dette?
Det er jo en skandale om klemmer som liksom skal være godkjent bærer en stor risiko for varmgang. Særlig tatt i betraktning at ""en 8-åring"" kunne koblet det perfekt, så det er jo ikke særlige menneskelige faktoren i det.

Noen formeninger om dette? Flere som har opplevd?

Personlig holder jeg meg til torix og gode gamle skruklemma som alltid gir god kontakt. Hjemme hos meg har forrige montør benyttet wago, og jeg begynner nå å lure på om jeg skal koble om alt med torix.
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.