Wago. En gjenganger i varmgang hos oss

Spurt 16:46 - 31.10.2011 av Mont|Siste svar 20:08 - 10.11.2011 av Mont

Mont

Hei.

På vårt industrianlegg så har vi et stort belysningsanlegg som omfatter ca 1500 36W lysrørarmaturer.

Disse har seksjonsvis gjennomgående tilførsel i koblingsboks og firmaet som monterte dette benyttet wagoklemmer. Da vi arbeidet i tandem med dem så benyttet derimot vi torix.

I ettertid så har jeg de siste månedene feilsøkt meg frem til kortslutning etter kortslutning etter kortslutning og flere brudd og alvorlige jordfeil. Brente kabler og bokser og wagoklemmer som er forkullet. En renholdsarbeider så til og med en av boksene stå og brenne om natta og kuttet tilførselskabelen med en saks og slukket brannen og avverget en brann. Og dette var kun i de koblingsboksene med wagoklemmer.

Kursene for hver seksjon er på 10A hver og det er benyttet entrådet leder (PR kabel).

Spørsmålet mitt er; er virkelig wagoklemmer trygge å bruke? Er det flere som opplever dette?
Det er jo en skandale om klemmer som liksom skal være godkjent bærer en stor risiko for varmgang. Særlig tatt i betraktning at ""en 8-åring"" kunne koblet det perfekt, så det er jo ikke særlige menneskelige faktoren i det.

Noen formeninger om dette? Flere som har opplevd?

Personlig holder jeg meg til torix og gode gamle skruklemma som alltid gir god kontakt. Hjemme hos meg har forrige montør benyttet wago, og jeg begynner nå å lure på om jeg skal koble om alt med torix.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Mont

Postet 17:16 - 31.10.2011
Noen som forresten har tips om omtrekking av rørstrekk der kabelen er fastgrodd inni røret? Da dette var et eksisterende kabelstrekk som en gang var brukt til en vifte men som ble brukt som tilførselskabel til en av lysseksjonene.

(Og det viser seg for ordens skyld at nevnte renholdsarbeider brukte en avbiter han fant på en av arbeidsbenkene like ved boksen.)

trikk

Postet 17:22 - 31.10.2011
Jeg har hørt endel dårlig om Wago men tror de nye er renvaska.
Det verste med de gamle var at en ikke kunne se om en hadde god nok kontakt. Det kan du på de nye siden de er gjennomsiktige.
Det som ofte også har blitt gjort er at elektrikern har brukt feil tversnitt i klemma. Det som er bra med wago kontra torix er at en får rett moment./ Ser at flere produsenter benytter seg av hurtiklemmer.

Skremmende at det ble avdekket så store feil, jeg ville kontaktet firmaet som utførte jobben. Det kan være flere kunder som er berørt uten vite om det før det brenner. Bra oppservasjon du gjort.



Tar med et avsnitt fra elsikkerhet 60 fra 2001
Finnes også her:
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Andre/Elsikkerhet/60.pdf



WAGO AVGRENINGSKLEMME TYPE 273
Wagoklemmer type 273 har i enkelte tilfeller medvirket til branner eller
branntilløp. Dette ble rapportert til Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE)
vinteren 2001. Tilfellene ble fulgt opp med nærmere undersøkelser av
allerede tilgjengelig materiale (rapporter om feil/mangler ved elektriske
installasjoner/utstyr) samt møte med importør og representant for
produsent.
Videre ble det i en periode på 3 måneder (april, mai og juni) innhentet
rapporter fra i fylkene Buskerud, Oppland og Trønderlag på et eget
skjema som ble utviklet. I hvert anlegg ble et visst antall kurser valgt ut,
og for hver kurs ble Wagoklemmene i enkelte av koblingsboksene
kontrollert. Wagoklemmer med dimensjonene 1,5mm2
og 2,5mm2
ble talt
opp. Antall skadede og/eller ikke skadede klemmer ble registrert for
hver koblingsboks. Totalt ble 142 anlegg, 566 kurser og 2635
Wagoklemmer (begge dimensjoner) kontrollert.
For hvert enkelt skjema ble det også registrert en antatt årsak til
skadene. Ca 87% av anleggene hadde ingen feil. I de resterende 13% av
anleggene var feilmontasje årsaken.
1,5mm2
2,5mm2
Totalt
Skadet 5 8 13
Ok 577 2045 2624
Totalt 582 2053 2635
Fordeling av skadede og ikke skadede Wagoklemmer for både
dimensjonene 1,5mm2
og 2,5mm2
.
Av totalt 2635 undersøkte klemmer var det 13 som var skadet. Dette
utgjør ca. 0,5% av de undersøkte klemmene. Tabellen gir en oversikt
over Wagoklemmer med dimensjonene 1,5mm2
og 2,5mm2
som var
skadet eller ikke skadet.
Det kan virke som om feilmontering er årsak til skadene på Wagoklemmene. Kun en liten fraksjon av de feilmonterte anleggene hadd

skadede klemmer. Undersøkelsen er ikke tilfredsstillende i å angi et
konkret forhold mellom feilmonterte klemmer med skade og feilmonterte klemmer uten skade. Av oppgitte enkeltårsaker synes feil
anvendelse av 1,5mm2
?ertrådet ledning i klemmer beregnet for kun
entrådet leder å være årsaken.
PE har hentet data fra de fylkene hvor feil/mangler-databasen antyder at
?est skader intreffer. Dette er områder som for øvrig sammenfaller med
hvor importøren også indikerte at ?est Wagoklemmer var omsatt.
Undersøkelsen antyder videre at omfanget av skadede Wagoklemmer
ikke er stort, sett i forhold til omsatte klemmer. De ?este klemmene er
kommet til skade p.g.a. feil bruk/montering. En videre oppfølging
gjennom feil/mangler-databasen og gjennom ordinært tilsyn anses inntil
videre å være tilstrekkelig. For øvrig kan det opplyses at klemmene i dag
leveres i en endret utførelse hvor feilmontering er vanskelig.
I et av områdene ble det avdekket større avvik enn i de øvrige. Dette
forholdet er tatt spesielt opp med det aktuelle DLE

Mont

Postet 22:49 - 31.10.2011
Skjønner. Jeg var før ganske skeptisk til wago og jeg kan ikke si at den skepsisen er borte til tross for alt jeg har hørt om at de har blitt bedre.

Ser ikke ut som det er så stor kontaktflate inni dem.
En skrueklemme eller torix gir ihvertfall et ganske stort kontaktareal og jeg foretrekker torix. Torix er gode klemmer så lenge man ikke skrur kobberet i filler.

Jeg ser også at PN ofte brukes med Wago. Og slik er det også gjort i veggboksene mine.
Skal ikke Wago egentlig kun brukes med entrådet leder?

I tilfellet hos oss var det 1,5mm2 og enkelte steder 2,5mm2 på grunn av kabellengde.
Det som skremmer meg litt er at noe sånt kan skje når den menneskelige faktoren er lik null så lenge man bruker riktig ledertype og tverrsnitt.
Stikk den inn.. ferdig.

Forumleder

Postet 6:40 - 1.11.2011
Er enig med trikk i at dere bør konfrontere firmaet, hvis dere ikke alt har gjort det, som monterte wagoklemmene. Selvfølgelig litt avhengig av hvor lang tid det er siden montasjen.

Konklusjonen i Elsikkerhet 60 er klar: De fleste feilene med Wago skyldes feil bruk / feil montasje.

Mont

Postet 12:29 - 2.11.2011
Dette er en del år siden.
Men ikke så lenge siden at det er den ""gamle generasjonen"" wagoklemmer det er snakk om.

I starten trodde vi det var fukt som var årsaken, da området høytrykkspyles iblant. Så vi forseglet gjennomføringene ekstra godt med silikon. Men problemet forsvant ikke. Så da konkluderte vi med varmgang.

Vi har tatt en bestemmelse om at dette skal vi ikke ha noe mer av så vi skal i løpet av neste uke systematisk bytte ut koblingene med torix og skruklemmer.

Jeg var med denne tråden interessert i litt diskusjon rundt akkurat wagoklemmer og ser nå at de skal være ganske trygge. Men jeg blir nok dessverre ikke overbevist nok til å bruke dem selv.


Men takk for utfyllende svar begge to.

MA

Postet 19:32 - 2.11.2011
Torix er kun tillatt for PN så håper ikke dere har kabler på anlegget.

Frode

Postet 21:01 - 2.11.2011
Ikke bruk silikon for tetting i forbindelse med elektriske anlegg.

Sakset fra NELFO:
Silikon og silikondamp har isolerende egenskaper og påvirker elektronikk/elektrisk utstyr.

Link:
http://www.nelfo.no/viewpage.aspx?mid=1565

Mont

Postet 8:23 - 3.11.2011
Torix kan brukes på enledere og flerledere.

http://ecatalogue.schneider-electric.no/ProductGroup.aspx?groupid=31525&navid=25863&navoption=6

Mont

Postet 20:08 - 10.11.2011
Torix kan brukes på entrådet, flertrådet og fintrådet faktisk. Blandet også ifølge produsent. Alt blir komprimert til en klump med kobber i enden.

Men over til Wago. Jeg liker å drive litt hobbyforskning innen elektro. Og har av ren nyskjerrighet ""stresstestet"" tre wagoer ved bruk av et lite parti med 1,5mm2 og med 32A belastning i kontrollerte former i ikke brannfarlige omgivelser. To trefase byggtørkere som belastning. Og med mulighet for kjapp utkobling. Langt over godkjent belastning for tverrsnittet.
To timers test.

Det jeg erfarte var at lederne ble så varme at isolasjonen ble myk og det luktet klorgass. Men wagoen ble ikke så varm at den deformerte seg. Men kanskje man må la dem få kjørt seg slik enda lenger for å kunne få en konklusjon. Overbelastning og varme, ja. Men det skal isåfall ikke stå på wagoen til tross for at jeg ga wagoene verst tenkelig scenario.

Likeledes så klarer jeg ikke helt å se hvordan folk kan gjøre det feil, men tydelighvis så forekommer det monteringsfeil. Bare en sørger for å ha skikkelig lengde med bart kobber og at man stikker den helt i bunn.

Personlig bruker jeg torix, men mine fordommer mot wago er ikke lenger så sterke nå som jeg faktisk har stresstestet dem selv.

Kan det være at wagoene deres har fått fuktskader før dere tettet igjen ekstra og at denne fukten kan ha svekket dem?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.