Wago i takpunkt

Spurt 10:50 - 5.11.2021 av J H|Siste svar 4:58 - 31.12.2023 av Asbjorn Sandstrand

J H

Hei!

Jeg har et problem her.

Det er et lysanlegg i et rom på 150m2. Rehab av gammel halogen spotter til nye SG junistar dali.

Det er allerede en spotkasse ved hver downlight som ligger rett over gips taket.

Det er 230V - 24VDC

Spørsmålet er: Kan man koble det med Wago inni disse spotkassene. Det er 230V i koblingene.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (12)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:57 - 5.11.2021
Instructor contact card

Ja, om strekkavlastning ivaretas er dette en akseptabel løsning.

J H

Postet 11:05 - 5.11.2021

Takk for raskt svar.

Men er det noe sted man kan referer til at dette er en godkjent løsning. Det er også PN-kabel til disse punktene.

Elektriker

Postet 11:26 - 5.11.2021

Strekkavlasting her har lite relevans.

De fleste vet at vi skal ha tette veggbokser, at det ikke skal skjæres store hull i de. At vi skal bruke utforingsringer når en legger nye plater på veggen eller for eksempel det er dobbel gips.

Hvorfor tenker folk helt annerledes for downlightkasser? Det vil være det samme som om en skjærer av bakveggen på en veggboks for å få mer plass.

Det finnes egnede kapslinger og koblingsstykker for dette.

NK64 har skrevet et uheldig svar på dette. At det er opp til produsent av kassene å svare på, samt at det er rart om det ikke er lov. NK64 skulle bare skrevet at det er opp til produsent, ikke at det sikkert går greit.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:38 - 5.11.2021
Instructor contact card

Denne saken får snart et nytt svar i NEK FAQ (har vært diskutert i NK64). Jeg velger å foregripe dette litt, siden det allerede er bestemt hva nytt svar skal være.

Tidligere er det gitt følgende svar i FAQ:NEK 400-5-52:2014, avsnitt 526 inneholder krav til sammenkoblinger av ledere. Avsnitt 526.5 krever at all sammenkoblinger og termineringer i forbrukerkurser skal foretas i egnede kapslinger. Det er produsenten av kapslingen som i sin montasjeveiledning skal meddele om kapslingen er egnet for sammenkoblinger eller ikke. NEK 400:2014 har ingen spesifikke krav til downlightbokser, unntatt veiledningen om forhøyet omgivelsestemperatur i NEK400-5-52:2014, avsnitt 52B.6.2.

Svar som kommer snart blir:Vi ser ingen elsikkerhetsmessige problemer med å utføre en sammenkobling av ledere i downlightkassen til samme belysningsutstyr.

J H

Postet 12:07 - 5.11.2021

Takk! Meget godt forklart.

Elektrikker 2

Postet 13:18 - 5.11.2021

Strekkavlasting her har lite relevans.

De fleste vet at vi skal ha tette veggbokser, at det ikke skal skjæres store hull i de. At vi skal bruke utforingsringer når en legger nye plater på veggen eller for eksempel det er dobbel gips.

Hvorfor tenker folk helt annerledes for downlightkasser? Det vil være det samme som om en skjærer av bakveggen på en veggboks for å få mer plass.

Det finnes egnede kapslinger og koblingsstykker for dette.

NK64 har skrevet et uheldig svar på dette. At det er opp til produsent av kassene å svare på, samt at det er rart om det ikke er lov. NK64 skulle bare skrevet at det er opp til produsent, ikke at det sikkert går greit.

Skjønte ingenting av det du skrev

Nilsi

Postet 17:12 - 5.11.2021

Denne saken får snart et nytt svar i NEK FAQ (har vært diskutert i NK64). Jeg velger å foregripe dette litt, siden det allerede er bestemt hva nytt svar skal være.

Tidligere er det gitt følgende svar i FAQ:NEK 400-5-52:2014, avsnitt 526 inneholder krav til sammenkoblinger av ledere. Avsnitt 526.5 krever at all sammenkoblinger og termineringer i forbrukerkurser skal foretas i egnede kapslinger. Det er produsenten av kapslingen som i sin montasjeveiledning skal meddele om kapslingen er egnet for sammenkoblinger eller ikke. NEK 400:2014 har ingen spesifikke krav til downlightbokser, unntatt veiledningen om forhøyet omgivelsestemperatur i NEK400-5-52:2014, avsnitt 52B.6.2.

Svar som kommer snart blir:Vi ser ingen elsikkerhetsmessige problemer med å utføre en sammenkobling av ledere i downlightkassen til samme belysningsutstyr.

Hva om himlingen er av treverk? Fortsatt da ingen elsikkerhetsmessige problemer?

Elektriker

Postet 18:55 - 5.11.2021

Gips er heller ikke ubrennbart.

En vet ikke hvordan en slik eksisterende boks er festet. Kanskje den er festet med 5 cm glippe mellom himling og boks.

En slik boks har større hull, hull for 16 og 20 mm rør.

Kan være av papp en slik downlightkasse.

Det rette svaret er opp til leverandør. Men vanskelig å vite hvilket merke den eksisterende boksen er.

En annen parallell enn veggboks er kabelkanal. Flere leverandører av kanaler har nå sagt at de ikke er godkjent for koblinger.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:42 - 8.11.2021
Instructor contact card

Hva om himlingen er av treverk? Fortsatt da ingen elsikkerhetsmessige problemer?

Vurderingen er at elsikkerheten er ivaretatt, med korrekt utførte koblinger i downlightkassen til samme belysningsutstyr. Materialet i himlingen er ikke tillagt vekt i denne vurderingen.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:58 - 8.11.2021
Instructor contact card

Gips er heller ikke ubrennbart.

En vet ikke hvordan en slik eksisterende boks er festet. Kanskje den er festet med 5 cm glippe mellom himling og boks.

En slik boks har større hull, hull for 16 og 20 mm rør.

Kan være av papp en slik downlightkasse.

Det rette svaret er opp til leverandør. Men vanskelig å vite hvilket merke den eksisterende boksen er.

En annen parallell enn veggboks er kabelkanal. Flere leverandører av kanaler har nå sagt at de ikke er godkjent for koblinger.

Det er alltid lov til å legge strengere føringer til grunn enn minimumskravene i NEK 400. :-)

NEK ved NK64 forvalter normen NEK 400, som myndighet (DSB) refererer til i fel. DSB medvirker i arbeidet i NK64, og er en sterk pådriver til at myndighetskravene i fel alltid blir ivaretatt, gjennom løsningene som beskrives i NEK 400. Dette omfatter også tolkninger og svar i FAQ, med referanse til NEK 400.

Asbjorn Sandstrand

Postet 4:46 - 31.12.2023

Denne saken får snart et nytt svar i NEK FAQ (har vært diskutert i NK64). Jeg velger å foregripe dette litt, siden det allerede er bestemt hva nytt svar skal være.

Tidligere er det gitt følgende svar i FAQ:NEK 400-5-52:2014, avsnitt 526 inneholder krav til sammenkoblinger av ledere. Avsnitt 526.5 krever at all sammenkoblinger og termineringer i forbrukerkurser skal foretas i egnede kapslinger. Det er produsenten av kapslingen som i sin montasjeveiledning skal meddele om kapslingen er egnet for sammenkoblinger eller ikke. NEK 400:2014 har ingen spesifikke krav til downlightbokser, unntatt veiledningen om forhøyet omgivelsestemperatur i NEK400-5-52:2014, avsnitt 52B.6.2.

Svar som kommer snart blir:Vi ser ingen elsikkerhetsmessige problemer med å utføre en sammenkobling av ledere i downlightkassen til samme belysningsutstyr.

Kom det noen svar på dette?

Og hva med de PN han nevner?

LED som brukes i dag er jo nærmeste uten varme

Asbjorn Sandstrand

Postet 4:58 - 31.12.2023

Takk for raskt svar.

Men er det noe sted man kan referer til at dette er en godkjent løsning. Det er også PN-kabel til disse punktene.

ka blei det med PN?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.