Wago klemmer inni alu.kanal

Spurt 2:22 - 17.1.2018 av Remi|Siste svar 19:24 - 17.1.2018 av Hans Olav Arnesen

Remi

Hei

Er det tillatt å bruke Wago klemmer inne i kanal av aluminium uten bruk av koblingsboks inne i kanalen? Wago klemmene blir liggende løse inne i alu.kanalen.

Skal kanalen jordes når det installeres stikkontakt i alu.kanal uten plastboks bak stikkontakten?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 19:24 - 17.1.2018

Du bør bruke koblingsboks.

Se avsnittene 526.5 og 526.6 i NEK 400 (du kan også se i Normguiden).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.