Hei
Er det tillatt å bruke Wago klemmer inne i kanal av aluminium uten bruk av koblingsboks inne i kanalen? Wago klemmene blir liggende løse inne i alu.kanalen.
Skal kanalen jordes når det installeres stikkontakt i alu.kanal uten plastboks bak stikkontakten?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du bør bruke koblingsboks.
Se avsnittene 526.5 og 526.6 i NEK 400 (du kan også se i Normguiden).
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.