Wgo i kanal

Spurt 19:41 - 17.9.2009 av Ingar|Siste svar 12:33 - 22.9.2009 av Forumleder

Ingar

I forbindelse med at vi har avsluttet et stort næringsbygg har konsulenten påpeket at vi har brukt wago til kobling i TEK-kanaler.
Koblingene går på varmekurser og ovnene står naurlig nok under kanalen. Er ikke dette lov? IP.graden er jo ivaretatt selv om vi ikke har egne koblingsbokser inne i kanalen.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Elektro

Postet 7:02 - 18.9.2009
Ser ingen store problemer med det dere har gjort,
selv har jeg vært med på store prosjekter hvor vi har brukt wago i slike kanaler.

Eneste jeg vil si er at ved en evt jordfeil kan det bli litt verre å feilsøke kontra å ha en koblingsboks.For de som kommer etter.

Jan

Postet 16:17 - 18.9.2009
Ofte spesifiserer konsulentene en del vrøvl i anbudsdokumentasjonen. Men dersom det ikke er tatt forbehold om dette i kontrakten, må dere følge det oppsettet som er lagt til grunn ved signering av kontrakt. Mulig at konsulenten har beskrevet at alle koblinger skal utføres i bokser.

Kjell

Postet 11:28 - 19.9.2009
Forskriftene krever vel at man trenger verktøy for å åpne en koblingsboks.
En TEK-kanal får man ikke av lokket uten å benytte et flatt skrujern.
Dermed tolker vi i vårt firma at en TEK-kanal kan sidestilles med en koblingsboks.

:)

Postet 15:00 - 19.9.2009
Schnider sine koblingsbokser har lokk som man klipser på. Dette kan tas av uten verktøy.

Wago i kanal er ingen god løsning men fullt lovlig. Jeg mener at hvis man først kobler rett i kanalen bør man prøve å samle koblingene og merke utenpå kanalen hvor koblingene er. Hvis ikke så blir det et helvete i ettertid når feilen kommer.

Knut

Postet 6:33 - 21.9.2009
Hovedspørmålet er hvilken IP grad Wagoene har. Etter mitt syn er de under IP 20. Når kanallokket er på er det IP 20 men kanalføringene er også føringsveier for ikke sakkyndig/instruert personell. Data/tele/alarm personell som bruker kanalene som føringer for sinn struktur vil etter mitt syn ha økt risiko for strømgjennomgang.

Er jeg helt på jordet? :)

Mont

Postet 15:23 - 21.9.2009
Har vært oppe noen ganger dette, dog med forskjellige konklusjoner.

I nød og som en enkel kobling så ville jeg sagt OK, men å gjøre et helt anlegg slik da ville jeg sagt nei.
Jeg ville vært påpasselig til å enten stripse eller tape for å gi lit bedre strekkavlastning.

Og jeg synes det knut sier her er ganske relevant, kan vel prøve å snike seg unna med å tape med skikkelig tape over wagoene, da blir ihvertfall IP graden høy nok :P

Om noen vet om noen BEDRE koblingsbokser enn det fjaset av noen hvite Thorsman leverer. Så gjerne kom med det!

Mont

Postet 15:24 - 21.9.2009
Om det er de koblingsboksene jeg tenker på så skjønner jeg ikke hvordan du får opp de uten noe form for ""verktøy"" Derimot Ensto sine bokser kan du vel rive opp om du er rå nok, men sitter godt nok de også vil jeg tro.

:)

Postet 6:51 - 22.9.2009
Du får mange forskjellige farger på boksene til TEK kanalene

Forumleder

Postet 12:33 - 22.9.2009
Her var det mange meninger. Tydeligvis en het potet.
Jeg kan ikke finne noe som sier at det ikke er lov direkte i normen. Men dersom man leser NEK400:2006 punkt 513.1 så står det der blant annet:
Alt utstyr, herunder ledningssystemer, skal anordnes slik at betjening, tilsyn og vedlikehold av utstyret og adkomst til dets tilkoblinger kan foregå så enkelt som mulig. Tilgjengeligheten skal ikke i vesentlig grad forringes ved at utstyret er montert i kapslinger eller skap.

Dersom det blir koblet i kanaler med Wago/vrihylser eller annet uten at kanalen merkes og det markes i tegningen hvor dette er gjort, så vil jeg si at 513.1 ikke er oppfylt.

Har tidligere fått spørsmål om man kan trekke PN i TEK kanal, og det kan man se link Tidligere diskusjon om PN i TEK kanal

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.