Ytre påvirkninger

Spurt 9:04 - 30.4.2009 av Trygve|Siste svar 10:52 - 7.5.2009 av Forumleder

Trygve

Hvor stor del av ""normalstrømmen"" kan en pvc-isolert kabel føre dersom den utsettes for en omgivelsestemperatur på 60 grader celsius?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

halvparten..

Postet 7:46 - 1.5.2009
pvc kabler ved maks 60grader omgivelse temperatur i luft kan belastes med maks 50%...I jord så kan de belastes med maks 45%... Legges flere kabler isammen, så må du redusere belastningen enda mer...

Forumleder

Postet 10:52 - 7.5.2009
Innlegget hører til på fagforumet forskrifter/normer land, da det ikke dreier seg om FSE, men om NEK 400.