Er det krav til 2 pol brudd på lys/nødlys i en midlertidig sone1 konteiner på en offshore rigg ?
Hvor finner jeg eventuelt dette i forskrift ?
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Svaret er ja. Stedet er NORSOK Z-015 punkt4.4.6.2
Dette gjelder lysbryteren og ikke i tavle eller fordeling.
Konteiner kobles til riggen på støpsel.
Teksten i NORSOK lyder:
Alle elektriske komponenter/utstyr, skal ha bryter for utkobling i tavle eller fordeling. Slik bryter skal være allpolig og også inkludere nøytralleder.
Allpolig brudd
Alle elektriske komponenter/utstyr, skal ha bryter for utkopling i tavle eller fordeling. Slik bryter skal være
allpolig og også inkludere nøytralleder.
"Slik bryter" er da altså tolket som lysbryter f.eks.? og det blir ikke tolket som flerpolig sikring i tavle eller fordeling ?
Riktig tolket. Kan selvsagt diskuteres både opp og ned, men en gyllen regel er alltid topolig brudd uten at dette går veldig klart fram av regelverket.