2 x100% redundant UPS forsyning

Spurt 14:59 - 9.10.2012 av Frode|Siste svar 12:57 - 12.10.2012 av Forumleder

Frode

De fleste offshore installasjoner har dobble 100% UPS systemer. Er dette et absolutt krav? Eventuellt hvor er dette beskrevet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:57 - 12.10.2012
UPS-systemene forsyner vanligvis nødsystemer og såkalte viktige forbrukere. Basiskrav til disse forbrukerene er at det skal arrangere tilførsel fra to steder - hovedtavle og nødtavle. Dermed er systemene duplert.UPS er akseptert som nødstrømsforsyning, men IEC har ingen krav om at nødstrømskilden skal være UPS. I prinsippet kan man like gjerne hente fra nødtavlen. Disse nødstrømskursene skal være totalt adskilt fra hovedkraftsystemet. At man i noen tilfeller velger åp benytte doble UPS'er er i stor grad basert på selskapsfilosofi og NORSOK.

Legg til svaret ditt