Akustisk alarm ved brann/gass?

Spurt 10:29 - 11.3.2009 av Thomas|Siste svar 8:52 - 25.3.2009 av Forumleder

Thomas

I Norsok Z-015 står det i 4.4.2 / 4.4.3 at det skal ved deteksjon av brann / gass aktiveres en lokal alarm i containeren. Alarmen skal suppleres med gult blinkende lys vist støynivået er over 85dbA. Hvordan type alarm er det det her snakk om, det står ingen plass i norsok om at det skal være akustisk alarm. Kan det være ett lys som lyser ved alarm eller må det være lydalarm?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:52 - 25.3.2009
Når vi har lave støynivåer, dvs under 85 dB er det krav til lydalarm.
Dette ligger også implisitt i det du refererer fra Norsok, nemlig at alarmen, underforstått den akustiske alarmen, skal suppleres med visuell alarm ve høye støynivåer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.