Hei.
Vi har et spørsmål på jobb ang. avstand mellom instrumentkabel og effektkabler (230v) Vi er på plattform for Statoil i nordsjøen. Hva er avstandskravet mellom disse to kablene på samme kabelgate?
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Beklager sen tilbakemelding. Har vært ekstremt travelt de siste ukene.
Dersom kablene er skjermet er det ingen krav til avstand mellom dem. De kan dog ikke ligge under samme klammer.
Ved uskjermet forlegning er det krav om 50 mm avstand mellom egensikre kabler og kraftkabler.