Batteribank.

Spurt 14:51 - 18.12.2002 av Jan Ivar Tanemsmo.|Siste svar 12:17 - 20.12.2002 av Forumleder

Jan Ivar Tanemsmo.

Er det lovlig å ha batteribank til backupbatterier 110 V manøvøverspenning for høyspeningstavle i selve høyspeningsrommet.
Batteriene er 8 stk 12 V 85 Ah ventilregulerte gelefylte.
2 banker a 8,16 Kwh.
Det er desuten god ventilasjon i rommet.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:17 - 20.12.2002
Vi ser ingen betenkigheter ved dette og henviser til FEA-M §§ 1450, 1451 og 1453 og IEC 61892-3 punkt 8, IEC 61892-6 punkt 10. Så fremt disse kravene er oppfylt.