Beskyttelse over pressområde på kabelsko

Spurt 8:13 - 18.6.2015 av Olav|Siste svar 9:43 - 3.7.2015 av Jan Ødegaard

Olav

Ved f.eks. tilkobling av en Exde motor med 3x95mm2 BFOU, motor har koblingshus beregnet for å koble til med kabelsko.

Ved bruk av kabelsko mener jeg at kabelsko skal kunne inspiseres med tanke på antall press og at press ser tilstrekkelig presset ut iht. det som er oppgitt i installasjonsveiledning til pressverktøy og tilhørende kabelsko.

Det er flere produsenter som benytter krympestrømpe over presset på kabelsko, er dette tillatt? og hvor står dette beskrevet?

Jeg tenker at dersom det er nødvendig med strømpe over mtp krav til avstander burde det vel vært mer naturlig å ha en strømpe som kan trekkes tilbake for inspeksjon.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Jan Ødegaard

Postet 9:43 - 3.7.2015

Du har helt rett i at det burde være mulig å inspisere dette på en ordentlig måte, men dette er tillatt, og også svært vanlig.