Boligmoduler

Spurt 9:58 - 26.7.2018 av Elektriker|Siste svar 12:17 - 20.8.2018 av Jan Ødegaard

Elektriker

På et offshorefartøy skal det installeres flere boligmoduler på dekk. Krav til tilførsel er 440V TN-S. Vi har god kapasitet på 440V IT og begrenset kapasitet på 230V IT. Valget står mellom to løsninger:

1. Utvide kapasitet på 230V og bygge om boligmodulens tavler.

2. Transformator hvor vi tar ut TN-S (5-ledere) til nytt fordelingskap.

Sistnevnte er å foretrekke. Er løsningen innenfor regelverket?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Jan Ødegaard

Postet 12:17 - 20.8.2018

Tilbake ette 8 ukers ferie.

Begge løsningene er innenfor regelverket, og sistevnte er klart den smarteste løsningen,

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.