Bruk av brannresistent kabel

Spurt 14:02 - 13.6.2006 av Rune Tellnes|Siste svar 7:27 - 27.6.2006 av Forumleder

Rune Tellnes

Bruk av flammehemande/brannsikker kabel
I Norsok standar Z-010 §9.1 står det beskreve at det som eit minimum skal brukast flammehemande kabel (RFOU), og at når det er krav til det skal det brukast brannsikker kabel (BFOU). Men kor er desse krava beskrevet?
I FEAM §1862 ?Installasjon av kablar. Brannbestandighet? står det noko vakt om det, men finnes det noko meir bastant.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:27 - 27.6.2006
Ja det står flere steder blant annet i § 45 FME punkt 5.3(som er et utdrag fra SOLAS, så det er et SOLAS krav) samt at det står veldig tydelig også IEC 60092-401 punkt 32.3 side 236 i NEK 410. Dette avsnittet gjelder både for skip og offshore.

Det står også veldig tydelig NORSOK Z-010 punkt 9