Er det lov og benytte seg av IFLI 2x2,5/2,5 med solid kjerne til lys og stikkontakter inne i boligkvarter?
Mener og ha lest et sted at lederene skal være flertrådet. Har forsøkt og lese NEK606, men finner ikke at det er spesifisert noe sted. Ser også at IFLI er skiftet ut med TFLI i 2016 utgaven av NEK606. Betyr dette at IFLI ikke kan benyttes?
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Hentet fra IEC 61892-4
4.9 LederAlle lederkonfigurasjoner skal være som opplistet i IEC 60228.
Flertrådete kobber klasse 2 ledere eller klasse 5 ledere anbefales for generell bruk i fasteinstallasjons- systemer. Klasse 5 ledere er også anbefalt for bruk for å lette installasjonen avkabler i områder som involverer små bøyningsradier eller kraftig vibrasjon, eller som er utsattfor tilfeldig bøyning.
http://draka.no/documents/ifli-250v.pdf
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.