Container type E

Spurt 6:27 - 29.9.2021 av Jan Helge Samuelsen|Siste svar 7:30 - 29.9.2021 av Karl Magne Pettersen

Jan Helge Samuelsen

Er det krav til at PA anlegget kobles til i en container type-E.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Karl Magne Pettersen

Forumleder
Postet 7:30 - 29.9.2021
Instructor contact card

Om det skal være PA avhenger av bemanningsgrad på Containeren. Alle permanent og periodisk bemannede Containere skal ha PAGA.

Jf: NORSOK Z015 5.4.5.2

PS: Veiledning til 5.4.5.2 gir adgang til at egnede toveisradioer bør være akseptabelt i stedet for høytaler. Dette må nok være godkjent av ansvarshavende.