Dieseltank i ex sone

Spurt 21:55 - 25.5.2012 av Z-015|Siste svar 6:45 - 4.6.2012 av Forumleder

Z-015

Hei.
Under en vedlikeholdstans så ble det plassert midlertidige dieseltanker med luftpumper inne i ex sone.
Hva er kravet til en dieseltank som står midlertidig inne i ex sone.
Er det å betrakte som Z-015? Er det krav til luftpumpen?
Skal tanken bondes til jord eller trenger man ikke å bonde.
Tankene er ikke i ex utførelse og har ingen elektriske komponenter.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:45 - 4.6.2012
Ettersom det er en luftpumpe her vil denne bli å betrakte som en tennkilde, og skal ha Atex-godkjennelse. Videre skal selve tanken bondes, se Z-015, pkt. 4.3.3