Domentasjon på jording

Spurt 12:52 - 10.12.2014 av Prosjekt ingeni|Siste svar 10:15 - 19.12.2014 av Forumleder

Prosjekt ingeni

Raffineri ligger under Ptil.
Men har noen unntak I forhold til offshore.

Er det krav til marking og logging av vedlikehold på jordingsanlegget.
I vårt tilfelle er det snakk om en ny unit med støpt dekke der vi bygger et nytt jordingsanlegg som kolbes til det eksiterende.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:15 - 19.12.2014
Svaret er ja. Ptil's regelverk med henvisninger, bl.a. IEC 61892 har krav om dette.