Finnes det noen krav til gulv i utstyrsrom mtp elektrostatisk utlading?
Bakgrunnen for spørsmålet er at det er blitt påbudt fra ledelsen på en installasjon offshore å bruke skoovertrekk i plast grunnet renhold. Det er hevdet at rent gulv i tavlerom er siste barriere mot strømgjennomgang.
I utstyrsom er det mye elektronikk som er sensitivt for statisk elektrisitet. Vi har fra før av krav om å bruke værnesko merket ESD, for å unngå statisk opplading i EX-områder.
Av og til er den eneste kommunikasjonsveien som nytter å vise til regelverk. Vet dere om det finnes noe konkret regelverk på dette?
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Dessverre ikke noe krav i regelverket om dette når det gjelder ESD. Det "nærmeste" vi kommer er kravet om enten isolerende matte eller isolert datagulv foran tavler med spenning over 50 V.
Det fins en standard som heter NS-EN 14041:2004 som tar for seg halvharde gulvbelegg, tekstile gulvbelegg og laminatgulv. Her fins krav om blant annet ESD. Jeg er ikke kjent med om denne standarden gjelder for offshorerom. Kanskje har anleggseier satt byggtekniske krav utover 'lovens' minimumskrav, slik at standarden er gjeldende.