Endeavslutning for kabler.

Spurt 13:22 - 30.8.2002 av HeO|Siste svar 9:54 - 2.9.2002 av Forumleder

HeO

Ref FEAM para 1873.3 vedr mekanisk påkjenning og krav til isolasjoensstrømpe.

Vi bruker fireresistant kabel av fab DRAKA, har 3 paralelle 3x95 som går ut fra ei frekvensomformertavle.
Typisk avstand fra skritt til terminering er 1-1.5m.
Lederne vil nødvendigvis måtte krysse hverandre og vil kunne gnisse om platformen vibrerer, men har jo ingen annen mekanisk påkjenning inni tavla.
Om lederne pr definisjon er definert som brennbare vet jeg ikke, alt brenner jo om temp er høy nok.
Vil denne installasjon kreve strømpe i henhold til paragraf 1873.3
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:54 - 2.9.2002
For å gi et eksakt svar trenger vi litt mer info om kabel og kabelføring frem til frekvensomformeren, men sett utfra at innelederene ikke har flammehemende egenskaper så skal da disse ha en strømpe med slike egenskaper ref § 1873.3 i fea-m. Når det gjelder forlegning mhp mekaniske påkjenninger av kabler så står det beskrevet i § 1851.7. Festing av kabler står beskrevet § 1855.1.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.