Magnus

Hva er regel for kabler over 50V ved bruk av EX-D Gland.
Jeg har kabler med jord i skjermen og ikke ledning. Skjermen blir fest til Gland. Skal det være jording utten om, som går til en PE. Eller er det godt nokk med Jorings ring med jrodings kabel til PE?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:59 - 3.2.2014
Poenget er å opprettholde kontinuitet i PE. Dette gjøres ved separat PE i kabelen eller som du beskriver - armering avsluttes på konringen i nippelen og videreføres til PE-klemma i utstyret.