Hei,
Har en case hvor en kunde ikke er fornøyd med vår merking av spenningsnivå.
Vi bruker :
24V
230V
380-480V
690V
Er det noen standard på farger, evt. med henvisning til IEC/ISO?
Innen sjøfart dette.
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Dette hjulet viser de forskjellige standard fargevariantene som brukes på industrikontakter.
Hjulet viser er sammenhengen mellom farge, Volt, Hvor mange poler / plugger de enkelte industrikontaktene har, samt koblingen til klokkestillinger - hvilke stikk / plugg / apparat og skjøtekontakter som passer sammen.
Norm for denne type utstyr: EN 60309-1 / EN 60309-2
Disse fargene brukes også på skap/tavler osv
230 V Blå
400 V Rød
690 V Sort
Dette hjulet viser de forskjellige standard fargevariantene som brukes på industrikontakter.
Hjulet viser er sammenhengen mellom farge, Volt, Hvor mange poler / plugger de enkelte industrikontaktene har, samt koblingen til klokkestillinger - hvilke stikk / plugg / apparat og skjøtekontakter som passer sammen.
Norm for denne type utstyr: EN 60309-1 / EN 60309-2
Disse fargene brukes også på skap/tavler osv
230 V Blå
400 V Rød
690 V Sort
Hei og takk for svar, fant også noe i NEK410 angående dette, med henvisning til 60439/61439, 810.514.02.
24V har jeg vært borti at det kan være :
Grønn bakgrunn og hvit tekst, men dette kan være prosjektspesifikke greier for alt jeg vet.
Mangler altså 24V før jeg er fornøyd her :)
Svaret står i vedlegget Fagstoff.......fra Holte Industrier
24 V Fiolett/Lilla
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.