Hei,

Når det er 690 V fordelingsnett og transformatoren er resistansjordet med en motstand for å begrense en eventuell Jordfeil, hva er da nettet definert som?
Kan en da benytte betegnelsene IT/TN?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:10 - 23.12.2011
Da er det snakk om et impedansjordet system. Vi omtaler dette som enten HRG- eller LRG-systemer. Med dette menes High Resistance Ground eller Low Resistance Ground eller oversatt høyomig eller lavomig jordet.