Forkjell mellom engelsk og norsk utgave av Norsok Z015

Spurt 8:09 - 15.6.2016 av L.M.V|Siste svar 8:09 - 15.7.2016 av L.M.V

L.M.V

Vi har en diskusjon med en utenlansk leverandør av en offshore konteiner. Vi mener at konteineren ikke skal gi alarm til rigg når den står eller uønsket blir spenningsløs, mens leverandøren mener at den interne UPSèn sørger for at riggalarm releène ikke gir alam ved uønsket spennigstap og at konteineren da er ihht. til Norsok Z015. I den norske utgaven av Norsok Z015 pkt.4.4.4 "Utganger for alarmer skal ikke gi alarm når container er spenningsløs.". I den engelsk utgaven så står det slik I følge vår leverandør: "Output alarm shall not be activated due to loss of power to the temporary equipment control panel". Slik jeg leser dette, så har muligens leverandøren vår levert konteineren ihht. til den engelske utgaven av Norsok Z015, men ikke ihht. den norske utgaven av Norsok Z015. Eller er det jeg som tar jeg feil? Hva er eventuelt det riktige her? Vi har mange konteinere ute offshore på forkjellig plattformer og det er ofte at disse I perioder står oppbevart uten spenning påsatt ifra rigg,og da med riggsignal tilkoblet istedenfor plattformens "dummy plugg" o.l.Hilsen elektriker ifra Altus Intervention.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (4)

Jan Ødegaard

Postet 11:02 - 16.6.2016

Det står vel det samme i begge utgavene vel ???

"Utganger for alarmer skal ikke gi alarm når container er spenningsløs.".

"Output alarm shall not be activated due to loss of power to the temporary equipment control panel".

L.M.Vasvik

Postet 12:27 - 20.6.2016

Hei. Vi har i alle år kun hatt konteinere med riggsignal som ikke gir alarm når konteineren er spenningsløs. Dvs. at når f.eks en intern gassalarm utløses i konteiner, så aktiveres et relè som gir en potensial fri alarm til rigg. Den norske versjonen av Norsok Z015 sier jo helt klart at utganger for alarm ikke skal gi alarm når konteineren er eller plutselig blir spenningsløs. Den engelske versjonen av denne samme teksten, sier at utganger for alarm ikke skal gi alarm ved tap av spenning. Dvs. at den engelske teksten bare sier noe om bortfall av spenning og ikke når konteineren er spenningsløs. Vår leverandør definerer derfor at de følger den engelske versjonen av Norsok Z015, ved at en tidsbegrenset UPS sørger for at riggalarmen ikke utløses når spenningen ifra rig bortfaller. Når konteineren ikke er startet opp og star uten spenning, så gir den altså alarm til rigg.. Dette er da en helt ny konteiner, som den utenlanske underleverandøren da mener også er bygget ihht. Nye Sil 2 krav og at DNV da har godkjent denne måten for å få en "fail safe" og Sil 2 løsning for brann og gass.

Jan Ødegaard

Postet 6:52 - 30.6.2016

Da formodes det at dette er ute av verden.

L.M.V

Postet 8:09 - 15.7.2016

Hei,

Det var ikke helt ute av verden. Men nå fant jeg ut at dette stod på side 3 (5) i den norske utgaven av Norsok Z015, så da har jeg fått det svaret som jeg lurte på og det er ikke lenger noen tvil om det er den norske versjonen eller engelske versjonen som gjelder.

Slik er det skrevet:

Norsk og engelsk utgave. Denne standard er utgitt på norsk og på engelsk.Ved konflikt i tekst eller innhold mellom de to utgavene er det den norskspråklige som gjelder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.