Hei, hvad er forskellen på BFOU(i) S3/S7 og BFOU (C) S4/S8.
Ut over commen og individuel screen.
Spørgsmålet går i om det ene kabel er uegnet til given zone.
Jobbet beskriver S4/S8, hvad kunne være problemet med at bruke S3/S7.
Venligst Jan E
Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.
Hei Jan,
eneste forskjellen er som du skriver at den ene har individuell skjerm på hvert signal par (individual), og den andre har felles skjerm rundt alle signal par (common).
Skal signalkabelen føre forskjellige IS-signaler i samme kabel, bør du bruke individuell skjerm (i mange tilfeller et krav, detaljer finner du i IEC 60079-14:2013 pt. 16.2.2).
S4/S8 og S3/S7 er kun henvisning til beskrivelse av kablene i standarden NEK TS 606.
Tak for svar
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.