Generator bryter

Spurt 18:09 - 25.10.2010 av Elektriker l|Siste svar 9:27 - 15.11.2010 av Forumleder

Elektriker l

Hei, har et spørsmål. Når en skal inspisere en 690VAC generators tilkoblinger. Er det tilstrekkelig å stenge startluft til drivmotor, og sette PMS styring i manuell. Eller bør man/skal man i tillegg sveive ut generator bryter å låse den i frakoblet stilling? Bare lurte på om det er et krav til dette? Er jo ikke mulig å legge inn bryter når det ikke er spenning fra generator..

hilsen Elektriker lærling
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (7)

Trikker

Postet 19:04 - 25.10.2010
Det er fult mulig å legge inn bryteren manuelt, dvs trykke på de mekaniske knappene. Alle kan si at når en bryter er satt i manuell og generator i manuell så skal det være sikkert, men dette er føre var prinsippet, er du villig til å spare 2 minutt på å ikke sveive ut bryteren og at den kan feile og lukke ?

Og i sammenheng med sikkerhets foreskrifter skal der være 2 barrierer ved en utkobling, en mekanisk, lås eller lignende og ett skilt minimum.
Nå er ikke jeg helt sikker på om det er på selve generatoren du skal inspisere eller om det generatorbryteren du skal inspisere, om det er bryteren må du for all del hugse at der er spenning fra tavlen på ene siden!!! om dere ikke har blacket ut den delen av tavlen.

Elektriker l

Postet 6:09 - 26.10.2010
Takk for svar. Er på generator ikke tavle bryter. Men jeg trodde ikke det skulle gå å sette spenning på en generator fra hoved tavla. Da vil den jo gå som en motor. Men er vel mulig det kan skje ved en feil lukking. Så er det jo fort gjort og sveive ut bryteren og låse av, så da gjør jeg det.

Trikker

Postet 6:42 - 26.10.2010
Yepp det er nok det beste, samt det med at man ikke kan legge inn bryteren via elektriske signaler uten at generatoren har spenning og/eller er syncronisert er en sannhet med modifikasjoner, av hennsyn til blackout vil en generator aldri kunne syncronisere seg med tavlen å derfor har alle generatorer en knapp som heter ""bypass"", denne knappen fjerner alle forriglinger som styres av syncroscop og lignende utstyr.

Nyere anlegg har denne knappen også liggende i automatikken sin slik at ved blackout på en eller flere tavledeler så vil generatorene prøve og starte og legge seg innpå ved oppnådd spenning og hz uten syncronisering om ingen andre supplyer er tilkoblet.

Elektriker l

Postet 16:21 - 26.10.2010
Ok...

BP

Postet 19:35 - 26.10.2010
Ser du har kommet til fornuftig slutning.
Vil bare komme med enda et innspill til hvorfor du skal isolere generatorbryter.
Dersom det er en feil i bryter på den ene fasen, f.eks. sveist kontaktsett eller overslag, vil det være spenninger tilstede som i verste fall er dødelige, men som ikke driver generator som motor.
Dette elimineres ved å sveive ut bryter.
Kontrollmåling gjør man selvsagt også, men det er alltid greit å ha flere barrierer hvis noe feiler.

Elektriker l

Postet 8:48 - 27.10.2010
Ok, takk for alle inspill.

Forumleder

Postet 9:27 - 15.11.2010
Ser at du har fått fornuftige svar på dette, og ytterligere kommentar er neppe nødvendig fra min side. Takk til dere som bidrar.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.